Författare |
Meddelande |
|
Anders |
Skrivet: Mån Mar 20, 2006 13:00 |
|
|
Qualitum

Blev medlem: 16 Augusti 2004
Inlägg: 79
|
Någon form av nätverksstörning drabbade idag datacentret GNAX, och vår server Kalle gick inte att nå. Vi är nu åter online med Kalle, och inväntar besked från GNAX om vad som hänt. |
_________________ Anders- Qualitum staff! |
|
Till överst på sidan |
|
Anders |
Skrivet: Mån Mar 20, 2006 15:39 |
|
|
Qualitum

Blev medlem: 16 Augusti 2004
Inlägg: 79
|
Det vi fått veta är att några kylfläktar stannat och att temperaturen på kylvattnet i anläggningen stigit. Detta har fått till följd att säkringar i elanläggningen utlöst (på grund av överhettning) och att delar av datacentret blivit strömlöst.
Kalle blev aldrig strömlös, men den switch "han" är kopplad till blev det, med avbrott som följd. |
_________________ Anders- Qualitum staff! |
|
Till överst på sidan |
|
|